ТЕМА: Проблема с заземлением микроскопа

Проблема с заземлением микроскопа 11 года 6 мес. назад #49

  • chuvakovich
  • chuvakovich аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 11
  • Репутация: 0
В организации электрическая система здания построена по принципу электрики на судне. То есть, заземления нет, но есть зануление. После установки и подключения электронного микроскопа возникла проблем связанная с наводкой помех 50 Гц. Как заземлить правильно микроскоп (по инструкции не заземлив нельзя включать), чтобы не нарушить зануление и убрать наводку помех.
Администратор запретил публиковать записи.

Проблема с заземлением микроскопа 11 года 6 мес. назад #170

  • Kapitan
  • Kapitan аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Проверьте Ваши щитовые, там обязательно должно быть заземление, без этого просто не приняли бы в эксплуатацию. Так что нужно посмотреть где шина заземления, подключится к ней, и провести медным проводом не менее 6 мм в диаметре заземление к Вашему микроскопу. А на аппарате указано место подключения заземления.