При выполнении работ по отсоединению и присоединению КЛ-10 от шин (к шинам) ВН-10 в ТП - работы велись по наряду допуску- попал под напряжение 10кВ. электромонтёр по ремонту и монтажу КЛ. Получил незначительное повреждение здоровья(лёгкий ожог запястья). По наряду должно было быть произведено отсоединение КЛ-10, ремонт коцевой кабельной заделки (коронация между 2-мя соприкасающимися жилами на расстоянии 20см от концевой заделки), присоединение КЛ-10 к шинам ВН-10. При присоединении КЛ-10 к шинам ВН-10 электромонтёр повредил изолятор подвижного ножа ВН-10. Видимо испугавшись решил самостоятельно его заменить - в результате нарушил минимально допустимое расстояние до токоведущих частей. По наряду ВН-10 отключался и включались ЗН в КЛ-10. При замене изолятора электромонтёр отключил ЗН КЛ самостоятельно. В результате расследования вина выдающего наряд - 40%, вина ответственного руководителя работ - 30%, вина электромонтёра - 30%. Считаю, что результат необъективен, т.к. согласно правил произошло расширение рабочего места. Какое Ваше мнение?